全球电源网招聘论坛版主

查看完整版本: 双电源STS静态转换开关与STS静态切换开关简介

flt321321 2010-7-4 18:25

双电源STS静态转换开关与STS静态切换开关简介

[img]http://b2b.bjx.com.cn/b2bEditor/UploadFile/201044194447376.jpg[/img][align=left][b]STS[/b][b]静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100[/b][/align][align=left]STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。[/align][align=left]STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n+1冗余
- 不同容量UPS系统的n+1冗余
- 不同型号UPS系统的n+1冗余[/align][align=left]◇保护功能:[/align][align=left]    ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
    ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
    ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
◇智能报警功能:
    ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
    ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
◇手动切换功能:    ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
    ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。 [/align][align=left]二、技术性能指标:[/align][table][tr][td=1,1,119][align=center]输入电压:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]220±15% / 380±15%;[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]输出电压:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]220±15% / 380±15%;[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]工作频率:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]50Hz/60Hz [/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]断电切换时间:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]≤8ms;[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]切换方式:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]自动/手动  先断后合[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]切换要求:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]同步/异步均可切换[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]负载峰值因数:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]4:1[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]效率:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]≧98%[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]冷却方式:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]风冷[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]最高温升:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]<60 0C;[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]允许工作温度:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]0-400C[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]相对湿度: [/align][/td][td=1,1,553][align=center]20 – 90 % (不凝露)[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]安装高度: [/align][/td][td=1,1,553][align=center]<1000 米海拔高度[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,119][align=center]外形:[/align][/td][td=1,1,553][align=center]机架式/壁挂式/柜式[/align][/td][/tr][/table][align=left] 产品型号,单相16A-400A   三相30A-400A [b]电话:0574-81959791[/b] 联系人 刘先生[/align]

talentpower123 2010-7-5 19:39

[b]STS静态切换开关,STS静态转换开关,STS切换开关,STS转换开关,STS静态开关,STS开关,双电源STS静态转换开关(TalentPower天普)[/b]
[b]产品名称[/b]
STS静态转换开关(TalentPower天普)

产品备注
[b]1.[/b][b]产品介绍: [/b]
    STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
    STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:

非并联UPS系统的n+1冗余、

不同容量UPS系统的n+1冗余、

不同型号UPS系统的n+1冗余、

不同市电的冗余、

市电与发电机的冗余。
[b]2.[/b][b]使用场所:[/b]

本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中。
[b]3.[/b][b]产品特点:[/b]

本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.

[b]保护功能更加完善:[/b]

■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;


■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;

■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;

[b]智能报警功能:[/b]

■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;

■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;

[b]手动切换功能:[/b]

■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;

■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;

[b]手动消音功能:[/b]

■当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音。

[b]自动定时切换功能(选件):[/b]

■可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
[b]4.[/b][b]技术性能指标: [/b]
    STS为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电(主电源优先功能)。  
  输入电压:220±15%/380±15%
  输出电压:220±15%/380±15%
  工作频率:50Hz/60Hz
  断电切换时间:≤8ms
  切换方式:自动/手动先断后合
  切换要求:同步/异步均可切换
  负载峰值因数:4:1
  效率:≧98%
  冷却方式:风冷
  最高温升:<60°C
  允许工作温度:0-40°C
  相对湿度:20–90%(不凝露)
  安装高度:<1000米海拔高度
  外形:机架式/壁挂式/柜式
  规格有:TPS1110A-TPS331250A ,

单相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A
[b]5.[/b][b]典型用户:[/b]

建设银行长春支行
中国银行阳泉支行 中行西北结算中心

农行大庆支行
四川川仪集团
河南焦作中洲铝业

辽宁本钢集团 大唐热电集团 北京长城电子 上海电力调度中心

中国普天信息集团 深圳震雄集团 深圳农贸集团 杭州阿里巴巴

联系人   胡先生   13602662508   0755-29125606
             [url=http://www.tps2009.cn]http://www.tps2009.cn[/url]
页: [1]